什么是小电流接地保护?
的有关信息介绍如下:问题补充说明:什么是小电流接地保护?
一般10kv-35kv系统中心点不接地,来自接地时只有较小的电容电流1-20a左右,电压升高1.732倍左右,对设备不利,可以运行1-2小时,
1 系统接地的特点
小电流接地电力系统中,单相接地360问答是一种常见的临时性故障,发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,系统相电压由对称变成不对称(见图1),而线电压却依然对称(因负序电压等于零,见图2),因而,对用户的供电不构成影响,但升高的非故障相电压至么全非尽胜希,可能在绝缘薄弱处客客到重周误味引起击穿,继而造成短路;可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。所以,发生单相接地后,系统仍能继续运行一定时间,但不允许长期对外供电。
2 系统接地监视装置的工作原理
系统接地监视装置回路图二额磁才尼百立见图3。系统正常运行时,电压互感器开口三角绕组两端罗额示亲穿没有电压或只有很小的不对称围迅马宗电压,它不足以启动电压继电器;V1、V并2、V3电压表所指示的相电压也正常。当系统一相金属性新测送款掉接地时(如A相),则V1电压表指示为零,V2、V3电压表指示为线电歌说跟乱压;电压互感器开口三角绕组两端出现100V电压,它启动电压继电器发出接济速干如化助迅迫地报警信号。当A相经高电阻或电弧接地时,则V1电压表的指示低于相电压,V2、V3电压表的指示高于相电压,即平常所说的接地相电压降低、非接地相电压升高;电压互感器开口三角绕组两端出现一个不高的电压,当这电压达到电压继电器启动值时,保护才动作发出接地报警信号。
3 误发接地信号的情况
导致误发接地信号的情况一般有以下4种:
(1)电压互感器一次熔断件熔断或接触不良格湖。发生此种情况时,\"XX母线接地\"、\"TV回路断晶解解北线\"光字牌亮,故障相的电压社给义再低半失息降低,非故障相的电压不会升高。
(2)直流两点接地。当1XJJ(2XJJ)继电器静触点至1XJ(2XJ)继电器之间或1XJ(2XJ)继电器静触点至2GP(3GP)光字牌之间发生接地时,再械树益持间级曲很发生直流系统正极接地的情况(见图4),则\"XX母线接地\"、\"直流接地\"光字牌亮,此时电压急理充依标教轻几扬千温表计所指示的三相电压皆正常。
(3)继电器触点粘连。当1XJJ、2XJJ、1XJ和2XJ继电器触点抖动粘连时(见图4),\"XX母线接地\"光字牌亮,此时电压表计所指示的三相电压皆正常。
(4)铁磁谐振。发生铁磁谐振时,系统电压将高达几倍甚至几十倍额定但士式系流电压,当系统电压严重不平衡、开口三角绕组两端电压达到电压继电器启动值时,保护动作发出接地报警信号。此种情低联赶规武死氢些边协况下,至少有一相的电压顶表,电压互感器出现较高的\"哼哼\"声。
4 拒发接地信号的情况
导致不发接地信号的情况确该特配一般有以下2种:
(1)信号回路不通。出现此种情况时,若一次系统发生接地故障应广增官错厚帝,则二次系统因回路不通不能发接地报警信号,但电压表计能正确指示:故障相电压降低,非故障相电压升高。
(2)电压互感器一次中性点没接地。电压互感器一次绕组中性点的接地属于工作接地,它若没接地,则一次系统发生接地故障时,二次系统就不能正确反映一次系统的三相不平衡电压,不能发接地报警信号,电压表计也不能正确指示一次系统不平衡的相电压(这时电压表计所指示的三相相电压皆为平衡的正常值)。
5 接地故障的处理
①通知有关厂、所检查;
②试拉空载线路;
③用探测仪测定哪一条线路有接地电流;
④把电网分成几个在电气上互不相连的部分(应避免大部分网络失去消弧线圈的补偿);
⑤用重合闸拉线路,或用手动操作开关试拉;
⑥对一般用户或长的线路先试拉;
⑦分支多的线路分段试拉寻找;
⑧环形供电线路解环后分别试拉;
⑨若上面\"切一送一\"的方法还找不出,则有可能是多馈线同相接地或母线本身接地,可采用\"切馈线至光字牌灭,再逐一送出其它馈线\"的方法查找。