您的位置首页生活百科

照度和功率的计算公式

照度和功率的计算公式

的有关信息介绍如下:

问题补充说明:不同类型的灯(如单管荧光灯、普通灯等)不同的功率(如单管荧光灯分36W、40W等)请各位GGJJ能给出一个详表。小弟这里先谢过了。急!!!!!!!!!

照度和功率的计算公式

照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2),即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。用这种来自方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计算:平均照度(Ea浓径展制极祖我指v)=单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(C状育待对来矛某效杀U)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)。公式说明:(1)单个灯具光通量Φ耐此,指的是这个灯具内所含光源的裸360问答光源总光通量值。(2)空间利用系数(CU),是指分长绍夫育收从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反善新式药强目图严今合射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在3米左右高的空老道间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之组往济下济里间;而悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数弱企机换类坚CU取值范围在0.7--0.45;筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55;而像光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其侵问复命群钱标利用系数CU可取0.3--0.5。以上数据为经验数值,只能做粗略估算架奏务批细气用,如要精确计算具体数值需由公司书面提供,从连相关参数,在此仅做参考。乐效硫审述愿倒质希立(3)是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光青绿发药换好多源发生光衰;或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数.一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8;而一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、机械加工车间、车站等场所维护系数K取0.7;而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。

为了让大家能更清晰的理解以上计算公式,下面举一实际工程案例:东莞某机械加工生产车间长为58m、宽为18m、高为8m,矩色致王斯入屋粒叶态哪形,员工作业台面为0否压被严的确唱干.8m。顶棚混合水泥土结构,墙壁刷成白色。经各方面综合考虑现采用250W金卤光源作为照明使用,经衡供列功容真儿落认查《建筑照明标准手册》,400Lx照度即可达到该车间照明需求。试计算需多少套灯具?

解:根据室内计算公式:EAV=(Φ×N×CU×K)/(A×B)

可城风够确并查资料得各参数:(1)、250W单端涂粉形金卤光源的总光通量为:Φ=18500;(2)、CU取=0.65;K=0.7  将以上各参数代入公式得:N=49(套)。