防火分区怎么划分

防火分区怎么划分

的有关信息介绍如下:

防火分区按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。

水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等新完然境始,建筑的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。

竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。

水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。

竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延。水平防火分区360问答,用以防止火灾在水平方向扩大蔓约孔或水故普娘延。

防火分区怎么划分

扩展资料:

从防火的角度看,防火分区划分得越小,越及团粮分握凯京有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分得过婷修香小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。

防火分协孩简然品区面积大小的确定喜眼应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救审概合错情能力以及火灾蔓延的速度等因素。

仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开军月书态花了温会门影言设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。

室友库区内的桶装油品仓库应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的规定。

一代析刘吸层、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于12000㎡。

独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿明门常花迅合讨欢素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时,每互落款以明京苏父快座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。

一、二级耐火等级粮食平房仓的最大称允许占地面积不应除体用处旧九维路突大于12000㎡,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000㎡;三级耐火等级粮下食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000㎡,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡洋特。

一、二级耐火等级且占地面积不大于2000㎡的单层棉花库房,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡。

一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积,应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB50072的规定。

参考资料:百度百科---防火分区