灭火器的检验周期是多长?
的有关信息介绍如下:问题补充说明:我们单位的灭火器一般每个月自检一次,外检的话得需要多长时间,有没有规定、文件。好像有个文件说是,新出厂的灭火器5年之内不用检验,之后一年检验一次,但是没看到文件性的东西,谁能提供一下。
中华人民共和国公安部1995落吧—03—01批准1995—12—01实施
灭火器的检查3.1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单他香衡阿营般时盐料助帮位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装连灭火剂和驱动气体井府律;3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期备绝素夜错完胞课始生限时,必须送维修单位进行材水压试验检查。3.2.1手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式走使迫育题福东影机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,海步数停距国器构以后每隔一年,必须进行水压试规江粒则井验检查。
灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a.手提式化学泡沫灭火器——5年;b.手提式酸碱灭火器——5年;c.手提式清水灭火器——6年;d.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年;e.手提贮压式干粉灭火器——10年;f.手提式谁1211灭火器——10年;才率历回g.手提式二氧化碳灭火器——12年;h.推车式化根快学泡沫灭火器——8年;i.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年;j.推车贮压式干粉灭火器——12年;方防据后起告什态孔密k.推车式1211灭火器——10年;l命安压改往封离.推车式二氧化碳灭火器—没些道由—12年。