跪求砌筑工军果首激哪航回足他程施工方案!
的有关信息介绍如下:问题补充说明:某小区1号楼砌筑工程施工方案,本工程为框架结构,共7层,最大柱距为7.2米,一层层高为4.5米,其他层高均为3米,填充墙为M10水泥砂浆砌陶粒砌体。求砌筑工程施工方案!
砌筑工程文远学常伯问出掌过怎换施工方案
一、材料准备
砌跟频块、水泥、砂、掺宜找合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。
二、施工机具
搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管按活溶活婷住投甲、筛子、大铲、瓦刀息多争标系图简航地婷、扁子、托线板、线坠、小白除推振互线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。
三、作业条件
1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格集众娘画述观。
2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求。
3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的尺寸标高。按标高立好皮数杆,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮数杆。皮语裂住身今任已沙数杆应垂直、牢固、标高一致。
4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。
四、质量要求
混凝土砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。
项
序
检查项目
允许偏差或允许值
主控项目
1
小砌块强度等级
设计要求MU
2
砂浆强度等级
设计要求M
3
砌筑留搓
第6.2.3条
4
水平灰缝饱满度
≥80%
脱影5
竖向灰缝饱满度
≥80%
6
轴线位移
≤10mm
7
垂直度
小于等于3m
≤5m还鱼围表委想镇司聚通验m
大于3m
≤10mm
一般项目
1
水平灰缝厚度竖向宽步双的工商总从看冷度
8~12mm
2
基础顶面和楼面标高
±15mm
3
表面平整度
清水态交草开激:5mm混水:8mm
4
门窗洞口
±5mm
5
窗口位移
20mm
6
水平灰缝平直度
清水:7mm混水:10mm
五、工艺流程
墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝
六、操作工艺
墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌哥筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。
1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。
2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。
3、砂浆组批原则及取样规定:
(1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6块)。
(2)干拌砂浆:同强度等级每400t为一验收批,不足400t也按一批计。每批从20个以上的不同部位取等量样品。总质量不少于15kg,分成两份,一份送试,一份备用。
(3)建筑翻影矿地面用水泥砂浆,以每一层或1000m2为一检验批,不足1000m2也按一批计。每批砂浆至少取样一古供级宁银组。当改变配合比时也粒作配火多混明祖指皇古应相应地留置试块。
4、搅拌机投料顺序:砂→水泥→掺合料→水。
5、砌块排列:按砌块排列图在砌体线范围内分块定尺、画线、排列砌块的方法和要求如下:
6、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,蒸压加气混凝土切块搭接长度不小于砌块长度的l/3,竖向通缝不能大于两匹。
7、内外墙长度大于5M的单片墙和内外墙交接处设构造柱。
8、当砌体填充墙高度大于4m时应设钢筋混凝土圈梁.作法为:一内墙门洞上设一道,兼作过梁,外墙窗及窗顶处各设一道,内墙圈梁宽度同墙厚,高度120mm.外墙圈梁宽度见建筑墙身剖面图,高度180mm.圈梁宽度b<240mm时,配筋上下各212,6Φ200箍;b>240mm时,配筋上下各214,6Φ200箍.圈梁兼作过梁时,应在洞口上方按过梁要求确定截面并另加钢筋.当墙高大于7m时,在门窗洞口顶及墙顶向下2.5m处各设一道圈梁,圈梁宽同墙宽,高180,配筋上下各214,6Φ200箍。
9、蒸压加气混凝土块水平缝宜为1.5cm左右,垂直缝在宜为2cm。
10、砌块就位与校正:普通混凝土小型砌块不宜浇水;当天气干燥炎热时,可在砌块上稍加喷水润湿。轻集料混凝土小砌块施工前可洒水,但不宜过多。龄期不足28d及潮湿的小砌块不得进行砌筑。应采用主规格小砌块,小砌块的强度等级应符合设计要求,并应清除砌块表面的杂物后方可吊运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校正一皮,墙皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。
11、砌筑墙体要同时砌起,不得留斜磋。每天砌筑高度不超过1.8m。
12、转角及交接处同时砌筑,不得留直磋,斜搓水平投影不应小于高度的2/3。
七、成品保护措施
1、砌体材料运输、装卸过程中严禁抛掷和倾倒。进场后,要按品种、规格分别堆放整齐,作好标识,堆放高度不能超过2m。
2、砌体墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。
3、砌体在墙上支撑圈梁模板时,防止撞动最上一皮砖。
4、支完模板后,保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。
5、墙体的拉结钢筋、框架结构柱预留锚固筋及各种预埋件、各种预埋管线等,均要注意保护,严禁任意拆改或损坏。
6、砂浆稠度要适宜,砌砖操作、浇筑过梁、构造柱混凝土时要防止砂浆流淌污染墙面。
7、在吊放操作平台脚手架或安装模板、搬运材料时,防止碰撞已砌筑完成的墙体。
8、预留有孔洞的墙面,要用与原墙相同规格和色泽的砖嵌砌严密,不留痕迹。
9、垂宜运输的外用电梯进料口周围,用塑料纺织布或木板等遮盖、保持墙面清洁。
10、冬期施工收工时,要覆盖砌体,以防砌体冻结。
八、安全注意事项
1、墙身砌体高度超过地坪1.2m以上,必须及时搭设好脚手架,不准用不稳定的工具或物体在脚手板面上垫高工作。高处操作时要系好安全带,安全带挂靠地点牢固。
2、垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足荷载要求,吊运时不得超荷:使用过程中要经常检查,着发现不符合规定者,要及时修理或更换。
3、停放搅拌机械的基础要坚实平整,防止地面下沉,造成机械倾倒。
4、进入施工现场,要正确穿戴安全防护用品。
5、施工现场严禁吸烟,不得酒后作业。
6、从砖垛上取砌块时,先取高处后取低处,防止垛倒砸人。
九、环保措施
1、砌筑砂浆不得遗撒,污染作业面。
2、施工垃圾应每天清理至砌筑垃圾房(池)或堆放在指定的地点。
3、现场的砂石料要用帆布覆盖,水泥库应维护严密,有防潮防水措施。