保护接零和来自保护接地有什么区别,主要优点和缺点是什么?它们主要用的情况根据什么来划分?
的有关信息介绍如下:保护接地与保护接零的主要区别:
(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高及收规促希格该唱刑压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏360问答电时的对地电压。
(2)适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的怕赶促花高低压电网,也适用于采取了其刘克未外片他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
保护接零的优点
防电器外壳带电,若采用保护接地,在接地电阻RG符合要求不大于4欧姆的条件下,如果电器外壳带上220V的电压,则保护接地回路,短路电江干流I=U/(R0+RG)=220/(4+4板合球措)=27.5(A),其中R0是云器此制始东代毛行里变压器中性点的接地医批医候还且取电阻叫工作接地电阻。为了保证保护设备可靠的动作,接地短路电流不小于自动开关整定电流的1.25倍或为容丝熔断电义流的3倍,因此,半油认酒上式中的短路电流仅能保证断开整定电流不超过27.5/1.25片、即22A的自动开关,或27.5/3、即9.2A的熔断器,如果保护设备的额定电流值大于上述值,保护设备就不统叶能迅速、可靠的动作。此时,电器设备外壳上将长期存在对地电压,对操作电器的人员是非常危险的。而定采用保护接零,电器外壳绝缘击穿时的短路电粒静用杀织流远大于27.5(A),只要合理选择保护装置的动作电流,当绝缘击穿造成单相短路,短路电流通常很大,足以使保护装置迅速切断电源,消除触电的危险。可见在接地电网中,为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地效果好的多。
保护接零的缺点
由低压公用电网或农村集体电网供电的电气设备应采用保护接地,不得采用保护接零。这是因为公用电网侵体周电玉模和农村集体电网,低压线路的维护水平较低,供电线路长,零线断线的可能性存在,若采用保护接零,万一零线断线,一台用电设备外壳带电,此低压系统的所有用电设备都带电非常危险。
单相负荷线路保护零线不得借用工作零线否则,候基图计沉问如果接零线路松落或折段,将会使设备金属外壳带电或当零线与火线接反时使外壳带电。
采用保护接零,只能消除电器的外壳与电此规府一源的火线连接的严重故障,不能排除电器外壳的漏电故障,所以电器外壳在采用保护接零的同时,还应采取其他保护措施消除电器外壳的漏电故障,目前常用的方法是安装电流型漏电保护器。
必须有息爱活可靠的短路保护或过电流保护装置相配合,各种保护装置必须按照安复边又滑全要求选择和整定。
保护接地的优点
一是降低漏电设备的对地电压;二是减轻了零干线断线的危险;三是当线路、设备发生对地短路时,由于重复接地与工作接地并联,降低了接地电阻,增加短路电流,加速保护装置动作速度,缩短事故持续时间;四是因重复接地对雷电流的分流作用,改善了架空线路的防雷性能,有利于限制雷电过电压。
保护接地的缺点
现行的公用配电网络中,并没有采用统一专用的接地(或接零)线,用户不是都具备这方面的专业技术知识,再加上城镇居住条件的客观环境、房屋配电系统设计施工不规范、供电部门安全宣传管理不到位等因素的限制或影响,正确有效地实施保护接地不是件容易的事。因此很多用户使用保护接地线也很难达要求的技术标准,存在不安全因素,反而埋下事故隐患。
希望能对你有帮助