屋面淋水试验怎么做?
的有关信息介绍如下:1、淋圆红类季预良减房水试验一般自上而下轮令许呀进行。
2、淋水之前应斗松露仅例信注意检查外窗是否关闭。
3、淋水试验可分段进行,对于高层和小高层住宅,一般从上向下按每2-法组开消预容财似华任沉3层为一淋水段挂设喷创候叫洲货害显菜淋管。引水管可从记督便质被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形(每2米设臵不少于1个引水管或固定管);为保证喷淋水源的压力和官洲我王希分福松介水流量,不宜挂设多道。
淋水试验过程中应保证每层外窗玻璃中下部2/3表面能形成连续“水幕”并覆盖窗户和墙体连接部位。
4、淋水时根据压力表指示调整控制阀大小,最远端淋水点水压力一般不宜小于1.资5kg,且确保压力不过大王损济植(不影响喷淋)。淋水量应控制在3L/(m².min)以上。当用临时水供水,水压不符合试验要求时,应采取加压泵等方法保证水压。确保在外窗墙表面形成水幕。每次持续淋水时间应不少于1小时,或坚持淋水一轮总及行孙物款肥家至发生严重渗漏为止。
5、淋水1小时后拆除至下一个淋水层,由建设单位、施工单位、监理单位、外窗安装单位技术人员共同进户对外窗进行观察检查,对淋水带范围户内外窗发现有渗漏水、渗湿、印水现析讨象的部位作醒目标记。将检查情况作详细的书面记录。并填写《外墙窗淋水试验检查记录表》。
原因分析:
对通过淋水试验检查出的渗水部位,各方必须共同分析原因,进行整改处理,整改处理后,应按要求重新对渗漏的部位进行淋水试验,直至不再出现渗漏点为止。在工程自查阶段,应逐户全数普查。查明渗漏原因,
对于普查向中发现的质量缺陷,应进行重点检查。在施工进行修复后音毫贵胞束脸根千,应再次淋水试验。通过重复试验确保每户外窗的防水质量达到验收标准。
另外,淋水试验应根据业主要求的时间及时进行,结合工程特点,充分考虑质量因素的不确定性,做好每一个环节的淋水观察刑轮夜慢工作。