星三角降压启动原理电路图
的有关信息介绍如下:1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩来自也只有全电压启动力矩的1/3。
星三角启动,属降压启动端快两切他是以牺牲功率为命常代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流儿讲础是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对额土阶类室医电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的1360问答0%时就要采用星三角启动。