的有关信息介绍如下:不知道大家在家里面的lg 在家里面用久了之后,会不会出现有小毛病呢?其实这种小问题也比较容易解决的,因为关于lg空调的维修,其实入 门 很简单,而且往往在我们家里面的lg空调发生的问题,都是一些很简单的问题,所以,这些问题都可以通过我们初步学习lg空调维修而得到解决。今天小编就给大家推荐有关于lg空调的维修方法。
故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。
1):检查电压是否正常(包括 插座 及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查 变压器 是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。如无输出:a:检查 保险丝 是否熔断。b:变压器输入输出是否断路。c:L线与COMP线是否插反。d:变压器输人是否搞好。
2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。
故障2:制冷10分钟左右 停止运行,且以后不再启动。
原因: 零度低温保护误动。
检查:(1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。(2)室内管温 插头 是否插好。(3)C16、C17是否漏电或短路。
故障3:制冷时压缩机不工作,其他运转正常。
1):首先检查压缩机电源线,如有正常电压,则可能是过载保护跳、压缩机 电容 坏或压缩机烧坏。a:如外机电流仅0.1--0.3A,压缩机部位感觉烫,过一会儿冷却之后又可启动(开几分钟停几分钟),则为过载保护器起作用,. 应检查:*电压是否正常,电压低时压缩机不能启动,电流大导致保护器跳。*室外 是否太脏。如灰尘油污过多,则换热效果差,导致压力偏高。*安装位置是否影响了冷凝器的空气流通。前面空间距离至少60cm,后面至少要有10cm。*高、低压阀门是否全部打开。*如曾换过过载,则检查型号是否正确。*如上述各项正常,则很可能为系统管路堵塞。b:如外机冷而压缩机不启动,则可能为压缩机电容,过载保器或压缩机坏,应具体检查。
2):如压缩机电源线无输出,则为主控部分问题。
故障4:冷暖机室外风机不转,其他正常。
1):检查控制线的外风机线是否有工作电压,如无,应检查;a:外风机 继电器 输人线圈是否有12V电压;b:同故障3
2):检查室外处风机是否有电压,如无应检查。a:六芯插头是否插好。b:控制线是否内断。3
3):检查风机电容好坏。
(4)如以上各项正常,则为电机故障(如热保护器烧)。
故障5:遥控距离短或不起作用,手控运转正常。
l):室内是否有干扰(如红光、 电视机 等)。
2):接收头是否安装到位。
3):检查C2253或7806的输人端滤波电解电容是否已失效,造成电源交流波干扰。
4):如上述正常,可更换接收头或遥控器。5)遥控器装上电池后无反应或经常死机,应检查电容c 6两端电压,若不到3V,则证明此电容漏电,去掉即可;或更换晶振。
故障6:空调器漏水的原因:
1):安装时室外排水胶管高于室内机进不能排水。
2):排水孔不通,被塑胶毛坯堵死。
3):按水盘破裂或接水盘没有把全部蒸发器接好。
4):海棉渗漏水。
5):胶管破裂或没有接好。
6):室内接头处没用保温管包扎好,导致凝结水。(接柜机故障分析)
故障7:一开机立即烧毁保险丝。
检查:压缩机接线柱与外壳的绝缘度下降或短路。
故障8:液晶显示屏缺笔少划。
检查:拆下液晶屏,检查是否接触不良,重新安装一次。
故障9:对烧交流 接触器 的柜机的处理
换上原来型号的交流接触器,并改线,线圈的两根引出线原接在 接线板 TB2的3,4处,现改接到TB2的2,4处。
故障10:单相柜机KF(R) 一60/65L AK开机后电流很大,压缩机不启动(卡死)检查。
1):电源是否正常(198V一240V)。
2):电源线路有无问题,连接是否可靠。主电源线及室内连接线中的压缩机电源线应为2.5MM'以上(曾配1.5MM',现配2.5MMz),远距离拉4MM'以上。如压缩机电源线低于此规格,可将主电源接至室外侧,使压缩机电源线不通过大电流。
3):压缩机电容是否正常。
4):电压波动:如果起动后VZ电压低于190伏,证明空调线电源容量不够。
5):电压波动大对压缩机电机及 风扇 电机的电流,起动转矩,温度的影响较大,如当电压为220伏的90%时。a:运转时电流增加11%。b:起动转矩减少19%,温度升高6一7%。处理:如以上各项正常,可增大压缩机电容10-15UF并敲击压缩机外壳再起动,如仍不能使压缩启动或虽运行后又卡死,则为压缩机故障。
大家在看完文章之后,有没有觉得lg空调的维修原来特别简单,因为lg空调的故障很多时候都是小问题,所以都可以通过自己解决,而且很多方法都可以从网上得到解决,所以说我们多学习有关lg空调的维修问题,就会在维修lg空调的问题的时候,很容易得到解决。同时在我们维修空调的时候需要注意,家里的lg空调还有没有其他小问题,然后我们要一并解决,以免日后有更多的问题发生。