如何计算导线载流量?
的有关信息介绍如下:最低0.27元开通文毫准当学谁练判有胜五库会员,查看完整内接积线府容>
原发布者:wyxing333
常用导线载流量计算方法10下五:是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载
流量为30A100上二:是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全
载流量为300A25、35四三界:是指1客眼什京此宗督自策流占0平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至
70平方内的线(不含70)为三倍。70、95两倍半:是指7跳观向地呀天友终据0平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为
线径的两倍半。"穿管、温度,八九折":是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明
露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九
折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算裸线加来自一半是指相同截面
的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升
一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,育皇似点别评简抗升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5
=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
对于铜360问答导线的载流量,口诀指出铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级再按相应
的铝线条件计算。
【例一】35平方的裸铜线25度升级为50平方毫米再按50平方毫米裸铝沉程攻线25度计算为225安
(50×3×1.5)
【例二】16平方毫米铜绝缘线25度按25平方毫米铝绝缘的相同条件计算为100值含本该利价攻层军安(25×4)
【例三】95平方