变压器外壳接地电流多少合格?
的有关信息介绍如下:变压器外壳接地电流就是中性点不平衡电流,与变压器的容量大小有关。变压器的三相负荷应力求平衡,不平胞价职翻往矿山架流衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,零线电流不应超过额定电流的25%,不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度的计算式为:相线不平衡度=(最大电流-最小电流)/最大电流X100%零线不平衡度=零线电流/最大电流X100%比入100KVA变压器,额360问答定电流144A,不平衡度25%就远物固判太钟专列选打是144X25%=3战法非源守组延低员6A,就是100kVA变压器,零线电流达到36A就要调整材检油策方负荷;1000kVA变压器,零线电流达到360A就要调整负荷;