预作用报警阀组由什么组成的

预作用报警阀组由什么组成的

的有关信息介绍如下:

预作用系统预作用阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀360问答位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、零住其命信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。

预作用阀系统是近几年发展起来的自动喷水灭火装置,它将火灾城走货着特它号长移金探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,对保护对象起双重保护作用。

在未发生火灾时该系统的系统烧弱世侧管路内充气,故系统具有农看干式系统的特点,能满足高温和严寒条件下自动喷水灭火的需要。

一旦发生火灾,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先灯轴反座劳设哪松发出火灾报警信号,火灾报警控制器在接到报警信号后,发出指令信号打开甲试战量气步坚具雨淋阀,此时向系统侧管网充水,在闭式喷头尚未打开前,使系统转变为湿式系统。

预作用报警阀组由什么组成的

扩展资料:

施工、伤杀伯案木告升为带安装要点

1)系统的主供水信号蝶阀、雨淋阀、干式报警阀等应集中垂直安装在被保护区附近的控制室内,该控制室的温度不宜低于4℃,以免因低温隔膜腔内水冰冻而使整个系统失灵。

2)安装时,将隔膜雨琳阀组且于水源管道法兰,放入密封垫,拧紧法兰螺栓后,在隔膜雨淋阀出水口上放入密封垫,安装规格相同90°弯度较费齐,拧紧螺栓。然后再与攻厂山门滑座演投系统管网连接。在干式报警阀上口直管段开一孔接3/4“管。与由低气压开关、空压机、电接点压力表等空气维护装工相连接。

3)将系统放水阀,电磁阀,手动快开阀,水力警铃,补水漏斗等排水处均应设地漏将排出水分别流入下水道。

4)将雨淋阀上压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线及空气维护装,上低气压开关,电接点压力表引出线分别与消防控制中心线路相接。

5)水力警铃安装在雨淋阀附近或公共通尽道、值班室,管径为20mm,报警管道的长度应小于20m,距报警阀高度不应别统于顶含滑大于5米。

6)安装完毕,将雨淋阀上防复位手轮转至防复位锁止位置,手轮上红点对准标牌上锁止角群革日年要层曲强位,使系统处于准工作状态。

北节困含要瑞预作用报警阀调架脸试:

①预作用阀组装里全部按规范要求安装完毕后,方可进行调试,向系统供水,使雨淋阀处于准工作状态,关闭下球阀开启上球阀,向补水漏斗供毫志水,至湿式报警阀接口止,开启空压机,向系统供气,充气压力一般为0.01-0.03MPa范围内,充气量不小于0.15m3/min。

②开启电磁阀或打开手动快开阀、隔膜腔泄压,雨淋阀开启,使系统侧充水变为湿式系统,同时水力答铃发出声报等,压力开关发出电信号。试验水流指示器,可打开末端试水装置,水流动后,推动浆片发出动作信号至消防控制中心。

试验后,关闭电磁阀或手动阀,防复位锁止机构按顺时针旋转90度至复位位置,让雨淋阀自动复位后,再将手轮逆时针旋转90度到锁止位,使雨淋阀处于准工作状态。

开启湿式报警阀上放水阀将系统侧水放掉,至报警阀瓣上剩有余水,立即关闭放水阀,使系统变为干式,然后开启空压机,向管路充气,是整个系统处于准工作状态。

参考资料:百度百科——预作用阀