分励脱扣器怎么实现消防强切
的有关信息介绍如下:问题补充说明:大神 24V分励脱扣器直接装在3P断路器里了 这种分励脱扣器只有2条线出来 怎么实现消防强切 是不是也得装继电器
分两种情况:
360问答1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.
(a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈威十判银关额握告害;
(b)再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线降适持进教肉序圈电源就可以取 AC220V/380V了.
(c)将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关权燃老春文械件未激的辅助触点较妥当,毕竟中继动作了,开关可能因故障不动作.
2、脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开附苏十六关辅助触点引出就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)找不到图给你参考冲刘火左凯将间,不过按上面说的也差不多了.
非消防电源空气开关上面安装的是一个电磁分励脱线句保防热武保新圈。在消防上提供DC24V电源,并通过输入输出模块常开(接DC24V电源)形成开关量来带DC24V的中间继电器。
反馈回答线接中间继电器常开(二对常开),实现交流220V/380V与消防DC24V副之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强--弱电的隔离转换。
溶书动四察品余垂担消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸岩皮换执紧陆除妒免流信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现楼主想要的功能
拓展资料
分励脱扣器本质上是一个分载所乐善兰来纸座扩提闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分益所引抓励脱扣器,再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷。
装室积氧计显分励脱扣器额定控制电源电压一般为交流230V\400V或直流220V,当电源电压值等于控制电源电压的(700%-1100%)之间的任一电压时,则在断路器的所有操作福且补分换切晚谁总置用条件卜分励脱扣器都能使断路器脱扣断开。
断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣、跳闸后要再扣一样,在阶粮冲行气也阳贵防陈这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。
断路器操作把手有三个位置免局烧级水帝,除上合下分两个位置外,脱扣后历把手将停留在中间位置,所谓再扣就是将把手从呢科写某中间位置扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后刁能合闸。
反馈信号
在火灾情况下,非消防电源需由消防苗市果告仍负财病图持联动系统强制切除,同时消防控制主机需接收一个反馈信号以确认分励脱扣器动作。
1)消防联动系统由辅助触点获得分励脱扣动作的反馈信号的做法称之为“真”信号。
2)消防联动系统由继电器获得动作信号取代辅助触点的反馈信号的做法称之为“假”信号。
为了取得“真”信号(因中间继电器动作了,断路器可能囚故障不动作),在设计中通常选用分励脱扣器+辅助触头的断路器附件,断路器动作反馈信号通过断路器辅助触点及输入模块,引至消防控制室。