中央空调V族额先斯RV系统是什么
的有关信息介绍如下:问题补充说明:就是那么以制冷剂直接制冷的么,是一拖几一拖几的么,就像家用空调的那种,那他们一拖几,这个一是指什么,几是指什么,就是风机盘管?这种系统是否就没有风管呢,那他们之间是怎么连接的呢?
1360问答、VRV空调系统的原理和特点
VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热画艺查友格负荷要求的高效率冷剂空调系统广苏责河常测示。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运掌那伤湖胶愿行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系支们散映言她肥宪统稳定丁作在最佳工作状态。
VRV空调系统具有明显的的节能、舒适效果,该系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压少影动法绿席盾树规事缩机频繁启停造成的能量损失;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备将大大节能,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击;具有能调节容量的特性,改善了室内的舒适性。
VRV空调系统具有设计安装方便、布置灵活多变、建筑空间小、使用方便、可靠性高、运行费用低、不需机房、无水系统等优点。
2、VRV空调系统在工程设有都选已注观老特架赵英计中应注意的问题
2.1新风问题
空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,也是达到室内卫生标准的保证。目前常用的新风处理方式有:
(1)、使用专用的新风机,其室内机按新风工况设计,排管数通常为6排或者8排,风压也较高,然而价格很高,一般工程中较少采用;
(2)用全热交换器处理新风金业。这种方式特别适合有排风石云刑当载要求的场合,如餐饮娱乐、会议室等。将室外新风经过全热交换器与室外排风进行热湿交换后送入室内,可以大人降低新风负荷,非常节能。然而,在工程设计需要注意新风口和排风口的布置一定要合理,尤其是有污染的场所,更要考虑新风和排风的交义带饭精宣款眼准污染问题,在国内使用时,由于大多数城市空气质量较差,积灰严重,过滤器易堵塞,要经常清洗过江始将滤器。
(3)用风机箱将新风送至各个室内机,新风负荷由段鱼备若排烈初天各个室内机负担。该方式系统简单,设计时风机箱也根据系统要求很容易选到合适的风压。过渡季节还可以作为通风换气机使用。但是未经过处理的新风直接接入叫烧个转别快介们际事功室内机时,与新风单独处理的系统相比,室内机型号加大,噪音也增大,而且在室外空气湿度较大时,室内机可能会产生结露现象。
由婷奏超煤女单此可以看出对于VRV空调情画由硫底乐据太模初区系统最棘手的新风问题,通常情况下都推荐采用第三种处理方式,经济合理,简单适用。而在有排风要求的场合,则优先考虑第二种方式。
2.2目前VRV空调系统本身往脱杨看米活所受局限
(1)最大室外机连接数为4台;
(2)最大室外机组合容量为48HP:
(3)最大室内机连接数为40台;
(4)室内机与脸战任宽半盾世室外机的容量比为50%~130%:
(5)最大实际配管长度为150米;
(6)室内外机最大高度差当室外机在上时为50米,当室外机在下时为40米;
(7)最大总配管长度为300米。
2.3室内机选择问题
一个工程中在某些部位室内选用不恰当,如:
1.某工程在较窄小的电梯厅选用了嵌入式四面送风的室内机;
2.某工程在吊顶下面安装吊式明装的室内机,不妥,应选用嵌入式双面或四面送风的室内机:
3.某工程某个面积很大的厅,选用数台四面送风的室内机,实际选用暗装风管式的室内机不但可节省初投资,还可以更灵活配合内装修布置送风口达到使用目的。
建议:1.房间有吊顶,而且平面成长窄形时采刚半明装四面送风室内机。
2.有吊项且平面成止方形或空间较大时采用半明装四面送风室内机,当平面空间较大时,为了节省造价或更灵活的配合内装修也可选用暗装接管式室内机。
3.房间无吊顶时,根据其平面形状、大小灵活的采用明装吊式、明装肇式和明装落地式室内机。
2.4室外机耗电量问题
VRV空调产品样本中提供的压缩机输功率不能当作压缩机的耗电量,两者之间存在着电机的效率,一般为0.8。
2.5室内外机的匹配问题
实际工程中,尤其是中小型工程,同一层平面中有多种使用功能房间,其使用时间也不同,而且面积也较小(如:小会议室、接待室、包间、小餐厅等),要实现空调系统的划分就比较困难,即使能做剑而系统也十分复杂。如果采用VRV空调系统以上问题就简单了,而且充分的体现出它既能灵活布置,又能节省平常运行费用的特点。既然把不同功能和不同使用时间的房间合在同一个空调系统中,那么,就存在室内合理匹配问题,这就需要考虑同时使用系数的问题,同时使用系数多少视具体情况而定,但是室内机和室外机的容量比既不能低于50%,也不能超过130%。
2.6室外机的布置问题
室外机的布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。只有做好这些才能保证室外机的产冷量(热量)。室外机布置在屋顶、阳台和地面上,前面两种做法居多,两者都有优缺点:
室外机布置在层顶时,优点:屋顶较空旷,排风顺畅,热空气很快的散发到高空去。缺点:进风曲折,当众多室外机布置在同一屋顶时,进风曲折且干扰多。室外机布置在阳台上时优点:进风顺畅。缺点:排风不畅,存在回流现象,当数台垂直布置时,容易形成下面室外机的排风被上面室外机吸入作为进风,影响机组产冷量(热量)。
2.7凝结水管的安装问题
VRV空调部分室内机自带凝结水排升泵,这给设计带来极大的方便。实际上程中凝结水管的长度应尽量短,并要有0.O1的坡度,以免形成管内气阻,排水不畅。如果凝结水管坡管不够时,可制一个排水升程管。升程管的高度应小于各种型号凝结水排升高度的规定值。升程管距管室内机应小300mm。
2.8制冷剂的问题
由于VRV空调系统的管道接头较多,增加了制冷剂泄漏的可能性,且系统的内容积过大,增大了制冷剂充灌量,因此空调机安装的房间要求设计成:在出现制冷剂泄漏时,其浓度不会超过极限值。以制冷剂R410A为例,它没有毒性和易燃性,但是当浓度上升时却存在窒息危险。其极限浓度计算方法是:制冷剂总量(千克)/安装室内机房间的最小容积(立方米)≤浓度极限(千克/立方米)用于一拖多的制冷剂的浓度极限为0.3千克/立方米。浓度可能超过极限值的房间,与相邻房间要有开口,或者安装跟气体泄漏探测装置连锁的机械通风设备。