建筑临时用电的开关箱与用电设备的水平距离不宜超过几米

建筑临时用电的开关箱与用电设备的水平距离不宜超过几米

的有关信息介绍如下:

问题补充说明:建筑临时用电的开关箱与用电设备的水平距离不宜超过几米

3米。

分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

一般配电箱可分为三级配电二级保护,也就是来自有三级配电箱:总配电箱(一级配电箱)、分配电箱(二级配360问答电箱)、开关箱(三钢村学时武希亲总级配电箱)。

三级配电二级漏保总体要求:

1尽还马汉织微苦相要命、施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护;

2、用电设备必须有各自独立专用的开关箱;

3、漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;

4、总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;

建筑临时用电的开关箱与用电设备的水平距离不宜超过几米

扩展资料:

配电箱和开格企喜容该关箱的使用安全要求如下:

1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。

2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。

固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m,小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m,小于或等于1.5m。

3、进入占斗开关箱的电源线,严致小考办处跑呀妒权导禁用插销连接。

4、电箱之间的距离不宜太远。

分配电箱与开关箱的距离可范倒发酒量征不得超过30m。开损双化胞胡关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。

参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电