消防水泵房有什么规定

的有关信息介绍如下:

消防水泵房应该要符合以济静末守古脚改身翻供么下规定:

1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。

2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

3、来自附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

消防水泵房有什么规定

扩展资料:

1、控制电压

消防联动装置的直流操作电源电压应采用24V。这主要是防止使用消火栓时,有水溢出使消火栓箱及水、水枪带电伤及消防队员。但在施工实际及部分参考慢断温承字任护弦冲争群资料中消防栓按钮的操作电源电压仍接到了交流220V上。

2、定期维护保养

尽管规范、规章明确要求消防设施、器材应当定期维护保养360问答,但是目前消防水泵都不能做到定期试机运行,天型仍延迫至想言较长日久导致泵体卡死渐积强朝、锈死,以至火灾时不能发挥应有的作用。

因此新消讲在规范中要求在消防泵中采用可编程序控制器(PLC)对泵组进行控制,实现消离识具载虽防泵在备用时定期试运行,扑救火灾时自动启动,从而有效地杜绝消防水泵关键时刻不能用的局面。