您的位置首页百科问答

接地降阻模块怎么检验?

接地降阻模块怎么检验?

的有关信息介绍如下:

接地降阻模块怎么检验?

在目前的接地工程中使用的降阻材料有降阻剂,电解地极,导电水泥,导电涂料和接地模块等,检验每种降阻材料都有其不同的降阻机理和特点,在使用中都会有有利的一面和存在一些问题,在使同中应结合一定的降阻措施,一定的设计,结合使用场所和使用目的合理的选择降阻材料。应尽量的用其所长,避其所短,经认真的技术经济分析后合理、正确的使用降阻材料,从而达到有效降低接地电阻的目的。

检验水平接地与垂直接地两种方法。接地模块的埋设深度应在0.6-0.8 米 ,如果土壤电阻率比较高的情况下宜适当深埋。接地体的埋设间距宜4-6米。放置接地模块时应将沟道底部清理平整,使接地模块与沟道底部接触平稳。

焊接方法采用放热焊接,如采用电弧焊应采用搭接焊接,在焊接部位做好防腐处理。敷设完成后,回填土壤夯实,测量检验。

接地模块是一种以碳素材料为主体的接地体,它由导电性、稳定性较好的非金属矿物质组成。TK系列接地模块分为LJA-01三孔三棱型、三孔六棱型、实心六棱型。接地模块的优点:接地模块的主体材料与土壤的物理结构相似,能与土壤结合为一体。使接地体与土壤的有效接触面积比金属接地体大许多倍,增大了接地体的有效散流面积,极大降低接地体与土壤的接触电阻,因此能显著提高接地效率,减少地网占用土地面积。

检验接地模块自身有很强的吸湿保湿能力,使它周围的土壤保持湿润,保证接地模块有效发挥导电作用;同时,接地体中导电物的导电特性不受干湿度、高低温等季节变化的影响。因此能提供稳定的接地电阻。

检验接地模块的非金属材料使电阻率相差巨大的金属与土壤之间形成一个变化比较平缓的低电阻区域,当大电流冲击时,可降低接地体、接地线暂态电位梯度,降低跨步电压和接触电压,减少发生地电位反击的概率。接地模块的主体本身是抗腐蚀材料,它的金属骨架采用的表面经抗腐蚀处理的金属材料,因此该接地体总体抗腐蚀性能优良,使用寿命达到三十年以上。接地模块可进行垂直埋置或水平埋置,埋置深度一般为0.8~1.0米。