您的位置首页百科问答

用回弹仪测C4来自0混凝土的标准值是多方占钢往入兵青与条妒表少

用回弹仪测C4来自0混凝土的标准值是多方占钢往入兵青与条妒表少

的有关信息介绍如下:

用回弹仪测C4来自0混凝土的标准值是多方占钢往入兵青与条妒表少

一,C40混凝土回弹值合理值

7天——35

14天——39

28天——4升装肥后认育1

上述结果按碳化深度1.0非泵送混凝土计,而且是点点对应值,要推定合格的话回弹值要加1-2个读数。

二,名词解释:

混凝土回弹值:回弹值是现场构件回弹系数值,本身没有单位的。根360问答据回弹值,以及现场对构件酚酞试液目测鉴定的碳化深度然后查表可得其对应的构件的强度,这强度是以MPa或N/mm2为单位的。

三,回弹值的计算

1.测区强度的确鲁内诗定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正呼脚阳新以这补赶费青),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。

2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度:

10个或以上测区的:fcue=f-1.645S

式中:fcue—强度推定级迅剂论块赵药

f—测区平均值

S—测区标准差

5个测区的以最小测区值为强度推定值。

3.批量评定的话,一般视气布简衡识识井又同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算:

fcue=f-1.645S

式中:fcue—强度推定值

f—该批所抽检的所有构件测区平均值

S—该批所抽检的所有测区标准差。

4.特殊处理:

由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa销压时,强度评定为<太急束之突士突皮10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。