您的位置首页百科问答

消防管道支架安装规范

消防管道支架安装规范

的有关信息介绍如下:

问题补充说明:DN100消火栓水平管卡箍连接前需要做支架规范明确要求求规范截图

消防管道支架安装规范

消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架黑握的尺寸和型式应根据来自现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺360问答要及时打磨掉,其端头要进行倒问七李问王深系部项队氧角处理。

支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防如言仅信候皇甚锈漆做好防护处理。

支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支宁基察架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。

掉孙此型妈照对干、立管支架安装定位,应考虑布置美观,管道支架的最大间距应符合下表的要求。

掌神素公称直径(mm)DN25DN32DN4留了击0DN50DN80DN100DN150

于你举支架最大间距(m)保温管道2.02.53.03.04.04.56.0

不保温管道3.54.04.55.06.06.58.0

管道支架在梁上安装时,膨胀队八村但报些多超之袁阶螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密.

其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同。

1、支架的样松推鲁物号意反问凯金式:支架主要的样式有"门"型或“U”支架班治,也叫防晃支架(多用在DN1小杨注衣重即英比师00及以上的管径)、“接互奏则及肥例缺配L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上为口家你二)。

2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连烈装川图思型镇接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:D叫江副见与厚轴跟伟首N65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。

3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。

4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。

所以喷淋管支架大致估算:150100管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,806550管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,403225管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米