  低压电缆载流量对照表:

低压电缆载流量表是多少?

  一.电缆型号的选择

选用电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;

察贵始统子因围友收矿根据用途的不同,席朝们可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 

根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆生面气他费里、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 

根据安全性要请坐目求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

二.电缆规格的选择

   1.确定电线电年缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机来自械强度;

   2.低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再360问答验算发热条件和机械强度;

    3.对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;

   4.而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没本构械转草当有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

  三、电缆敷设要求:

  (1)电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。

  (2)在三相四线制系统中,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆(导线)或电缆金属护套等作中性线的方式。

  (3)并联运行的电力电缆,其长度应相等。

  (4)电缆终端头与电缆中间接头附近应预留备用长度,直埋电缆在上述两处作波浪形敷设预留备用长度。

  (5)电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。

  (6)电温秋缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘电力电缆)外径的10倍。(7)电缆敷设时,电缆应从区食师呢盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。

  (8)电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。

  (9)直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。

  别水可的复离县团支(10)电缆进入电缆沟喜跳科愿孔敌灯、隧道、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭。用于交流单芯电缆兵拉胡贵所样纸的夹具和固定件,不应有铁件构成的闭合磁路。