您的位置首页百科知识

高压电缆载流量对照表 电缆载流量估算口决

高压电缆载流量对照表 电缆载流量估算口决

的有关信息介绍如下:

高压电缆载流量对照表 电缆载流量估算口决

一、高压电缆载流量对照表

该图片由注册用户"沉静时光"提供,版权声明反馈

二、电缆载流量估算口决

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

解释说明:

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”:说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”:说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5;即50、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”:这是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

“穿管根数二三四,八七六折满载流”:意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

三、高压电缆是什么

该图片由注册用户"沉静时光"提供,版权声明反馈

定义

高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配。

性能特点

1、具有更高的抗震、防水、耐火性能;

2、供电安全、可靠、一次有效开通率可达100%;

3、适用范围广、品种规格多;

4、用户可以方便的选择各种规格、型号、截面、长度的电缆,作为主、分支电缆任意搭配;

5、具有更直观的维护操作性。

结构

高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。

作用

1、埋地式

是指将高压电缆直接敷设于地下(根据不同的地质状况埋深不同,一般应大于0.7米)。采用埋地式敷设对电缆自身保护要求较高,适合使用带外保护层的铠装电缆;对一些诸如沼泽、流沙等不稳定的地质条件,还可选择钢丝铠装电缆。

2、管道式

是指将高压电缆敷设于预制好的管道内。这种敷设方式容易引起电缆过热,造成电力损耗和容量下降,因此更适合采用塑料保护套电缆或者裸铠装电缆。

3、隧道式

是指将高压电缆敷设于电缆隧道内桥架或者支架上。这种敷设方式多应用于城市内,具有散热性好、便于检修的特点,但对于电缆阻燃性的要求较高,适合使用裸铠装电缆或者阻燃塑料保护套电缆。

4、架空式

是指将高压电缆通过立杆(电杆)连接敷设。这种敷设方式适用于地形平坦、起伏较小的地区,但这种方式使电缆完全裸露于外空间,容易受到外部环境以及外力的影响,适合采用有外被层的电缆或者全塑电缆。