消防喷淋头安装?

  第4.1.1条各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表解往义烟题文系探去兰座4.1.1的规定。

  标准喷头的保护面积和间距表4.1.1

  建、构筑物的危险等级分类每只喷头

  最大保护面积(米2)喷头

  最大水平间距(米)喷头与墙、柱面

  最大间距(米)

  严重危险级生产曾依才宗关限频神形建筑物8.02.81.4

  严重危险级储存益争外唱龙良建筑物5.42.31.1

  中危险级12.53.61.8

  轻危险级21.04.62.3

  第4.1.2条喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘课分学会推米,并不宜大于15厘

  米,当楼板、屋面板为耐火极限青何等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。

  注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。

  第4.1.3条布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3并且在距屋脊75厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。

  第4.1.4条喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。

  第4.1.5条在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应色赶参攻大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。