您的位置首页百科知识

10kV电缆直流耐压试验的电压是多少?

10kV电缆直流耐压试验的电压是多少?

的有关信息介绍如下:

问题补充说明:标准上说4倍的额定电压可是有6/10k俯辅碘恍鄢喝碉桶冬垃V、8.7/10kV两种电缆,应该怎么定试验电压呢?这里的6和8.7是什么意思?

6/10耐压25kv,8.7/10耐压37kv

6和8.7是电缆导体和屏蔽层之间设计的电压。

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。

电缆直流耐压试验为额定精手心比黄银见行异电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

1、耐压测试(pu上续消ncturetest)是检验电器、电气360问答设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能粮力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。

2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电钟阻分律短交德穿何式联压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要延医绝缘的设备为1分钟,对于以具黄你者北赵向止明有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互甲范编啊季创到感器为3分钟,对于油浸电力鲜抗南往易测落电缆为10分钟。

3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐守走洲境压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

10kV电缆直流耐压试验的电压是多少?

扩展资料:

直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。

直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。智能直流高压发生器采用故障取样专用的传迅镇阳选责今此原养感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。

试验目的:初步判倒视战轴地断主绝缘是否受潮、老化,检查耐音祖导职卫源河类相压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿克战是取殖和烧毁。只能有效地检测小景判倍尽带科衣约完出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。

注意事项:

1.对电气设备进行直流耐压试验,须一人接线,另一人查对,矛够到在口孙确认接线无误后,方可进行试验。

2.所使用的微安表如处于高压接线时,须有良好的屏蔽,高压引线用屏蔽线,试验电缆用屏蔽罩。

3.无专用试验装置时,试验电容量小的被试斯物,应加滤波电容器。

4.在半波整流装置中,必须注意整流管的最大使用电压不得超过额定反峰值电压的一半。

5.使用硅管作倍压整流时,应注意硅管极性。

6.高压测量用微安表应配备保护装置,保护用的电容器应绝缘良好,不应有漏电现象。

7.做电缆直流耐压试验,导电回路中应接保护电阻,试验完毕应经电阻放电,必要时对附近设备也应放电或预先短接。

8.做避雷器电导电流试验,应采用高压测量。

9.对于能分相进行的设备,必须分相进行,以便比较判断各相的试验结果。