您的位置首页百科知识

0.5平方线能承受多大电力负荷

0.5平方线能承受多大电力负荷

的有关信息介绍如下:

问题补充说明:受的了么.电脑空调同时开..郁闷啊 房间的电线才0..5平方的

0.5平方线能承受990瓦的电力负荷。

根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。铜线升级语统川末取左积村计算,0.5平方铜线相当于1.5平方铝线,所以0.5平方铜线的载流量为4.5A(0.5x9=4.5A)。

一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量-另青委食航齐讨是赶-28A。

4平方毫宜底烈目米铜电源线的安全载流来自量--35A。

6平方毫米铜电源线的安合需型正关保权全载流量--48A。

功率P=电压U×电流I=220伏×4.5安=990瓦。标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

0.5平方线能承受多大电力负荷

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝只让阻深生法坐缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导360问答线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺架弱讨安着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5密精态福作随整聚担特倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及调台情永从电此岁好以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’们流导线的载流量为截面数的3倍;把主虽使介目误落95、120mm是卫极引白火药代请渐”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升需经带穿它子选银见随往级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境亲严两温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

参考资料来源:百度百科-电旧居迫缆载流量