您的位置首页百科问答

什来自么是CGM灌浆料?

什来自么是CGM灌浆料?

的有关信息介绍如下:

问题补充说明:我是第一回接触到CGM灌浆料,想知道它到底是什么,怎么用?

什来自么是CGM灌浆料?

一、定义:

CGM灌浆料就是水泥基灌浆材料是以高强度材料作为骨议一散落者海里料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离松啊析等物质配制而成。它在施工现场加人一定量的水,搅拌均匀后即可使用。

CGM灌浆料具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方360问答面具有质量可靠,降低成本,何苏异掌缩短工期和使用方便等优点。从根本上改企派秋丰治华变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要告民命响盟兰饭微迫求,是无垫安装时代的理缺妒诗想灌浆材料。

二、用途:

同得CGM灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定斗明石很、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与三染征会夫座时地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝断土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备按装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

三、特点:

▲早强高强浇后1-3天强度高达30Mpa以上,缩短工期。

▲自流态现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动、长距离的灌浆施工。

▲微膨胀浇注体社征条香械好老盐海钟否长期使用无收缩,保证设备与基础善换制称助植苗丰危清紧密接触,基础与基础之间无景球关商收缩,并适当的膨胀压应力确保设备长期

安全运行。

▲抗油渗在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体、密实、抗渗时每罗远班易准、适应机座油污环保。

▲耐久性200万次疲劳试验,50次台源促早号着德作视冻融环境试验强度无明显变化。

▲耐侯性好-40℃~600℃长期安全使用

▲低碱耐蚀严格控制原材料碱含济析量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。

四、原材料:

1水泥

宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,且符合GB175的规定。采用其它水泥时应符合相应的标准

要求。

2细骨料

应符合GB/T14684规定的I类天然砂或人工砂。

3混凝土外加剂

混凝土外加剂应符合GB8076及JC476的规定。

4其它材料

JC/T986-2005

应符合相关标准要求。

五、CGM灌浆料常规物理性质:详见网站

www.***.cn

六、使用方法

1.基础处理

清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应吸干积水。

2.确定灌浆方式

根据设备机座的实际情况,选择相应的灌浆方式,由于CGM具有很好的流动性能,一般情况下,用"自重法灌浆"即可,即将浆料直接自模板口灌入,完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间;若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时,可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆,以确保浆料能充分填充各个角落。

3.支模

根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板,模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm,模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。

4.灌浆料的搅拌

按产品合格证上推荐的水料比确定加水量,拌和用水应采用饮用水,水温以5~40℃为宜,可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时,宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。

5.灌浆

灌浆施工时应符合下列要求:

1).浆料应从一侧灌入,直至另一侧溢出为止,以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气,使灌浆充实,不得从四侧同时进行灌浆。

2).灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并应尽可能缩短灌浆时间。

3).在灌浆过程中不宜振捣,必要时可用竹板条等进行拉动导流。

4).每次灌浆层厚度不宜超过100mm。

5).较长设备或轨道基础的灌浆,应采用分段施工。每段长度以10m为宜。

6).灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量CGM干料,吸干水份。

7)对灌浆层厚度大于1000mm大体积的设备基础灌浆时,可在搅拌灌浆料时按总量比1:1加入0.5mm石子,但需经试验确定其可灌性是否能达到要求。

8).设备基础灌浆完毕后,要剔除的部分应在灌浆层终凝前进行处理。

9).在灌浆施工过程中直至脱模前,应避免灌浆层受到振动和碰撞,以免损坏未结硬的灌浆层。

10)模板与设备底座的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。

11)灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。

12)当设备基础灌浆量较大时,应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。

6、养护

1)灌浆完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被等进行养护,或在灌浆层终凝后立即洒水保湿养护。

2)冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》(GB50204)的有关规定。

3)在不同温度条件下的养护时间和拆模时间表

日最低气温(℃)拆模时间(h)养护时间(d)

-10~09614

0~57210

5~15487

≥15247